Düşük güç faktörüne ek olarak bilgisayar yükleri çok yüksek tepe faktörlerine sahiptir.Tepe faktörü yük tarafından çekilen anlık peak akımıyla RMS (Root Mean Square-bir tür ortalama)akımı arasındaki orandır.Çoğu elektriksel uygulamanın 1.4 tepe faktörü vardır.Bir yükün 1.4 ten fazla tepe faktörü olduğunda kaynak(ups)yükün istediği peak akımını sağlamak zorundadır.Eğer kaynak ,akımı sağlayamazsa kaynak gerilimi aşırı tepe (peak)akımı tarafından bozulur.Bundan dolayı eğer ups yükün ihtiyacı olan tepe faktörünü sağlayacak kadar büyük değilse UPS nin çıkış dalga formu bozulacaktır. Bir bilgisayarın tepe faktörü ihtiyacı beslendiğikaynağa göre değişir.Tepe faktörü bilgisayar aynı oda içerisinde başka AC kaynağa takılırsa bile değişebilir.Tepe faktörünün bilgisayarın tipik bir özelliği olduğuna dair yaygın bir inanç vardır.Fakat doğrusu bu faktörün yük ve AC kaynak arasındaki etkileşimden doğduğudur.Bir bilgisayar yükünün ihtiyacı olan tepe faktörü AC kaynağın dalga formuna bağlıdır.Sinüs dalga kaynağı için bir bilgisayar tipik 2 ila3 arasında tepe faktörü gösterecektir.Sinüse basamaklı yaklaşıklı dalga formu için bilgisayar 1.4 ila 1.9 arasında tepe faktörü gösterecektir. Mümkün olduğu kadar yüksek tepe faktörüne sahip bilgisayarla çalışmalı gibi yaygın fakat yanlış bir inanış vardır.Gerçekte bilgisayar üreticileri tepe faktörünü düşürmek için uzun çabalar sarfetmişlerdir.Çünkü yüksek tepe faktörü güç kaynağı bileşenlerinin aşırı ısınmasına sebep olur. Bilgisayar UPS ,surge engelleyici veya güç düzelticiden çalıştırıldığında tepe faktöründeki düşüş-giriş gerilimi dalga formunun aşırı distorsionu ile beraber değilse olumlu bir yan etkidir.Böyle bir distorsion,brownout durumuna eşdeğer olan azatılmış peak gerilimi ile sonuçlanabilir.UPS veya şebeke düzelticisi uygun peak gerilimi sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Tepe Faktörü kaliteli UPS sistemlerinin yaklaşık olarak tam yükte 3, 1/2 yükte 4 ¼ yükte 8 tepe faktörü kapasitesi vardır.Kaliteli UPS sistemleri herhangi bir tepe faktörüyle bilgisayar tipi yüklere uygun peak voltajı vermek için tasarlanmıştır. Test edilen tüm bilgisayarlarda tepe faktörü yüksek bir UPS den çalışmanın bilgisayarın güç kaynağının verimliliğini küçük fakat çlçülebilir oranda arttırdığı ve bilgisayarın çalışma ısısını düşürdüğü görülmüştür.
 

Bilgi / İnfo

satcafesi.net kar amacı gütmeyen bilgi & paylaşım üzerine kurulu ücretsiz bir forum sitesidir,Üyeler her türlü bilgiyi,dosya,video,resim,vs. önceden onay olmadan paylaşabilmektedir,bunedenle oluşacak herhangi bir illegal paylaşımdan satcafesi sorumluluk almamaktadır,T.CK.na aykırı paylaşım görüldüğünde iletişim kısmından bizlere bildirmenizi rica ederiz.

Yasal Haklar

Foruma gönderilen mesajlardan öncelikle mesaj sahipleri sorumludurlar. Forum yöneticileri başkalarının mesaj veya konularından sorumlu tutulamazlar. Ancak yasal nedenlere bağlı herhangi bir şikayet durumunda, yetkililer bilgilendirildiği takdirde ilgili düzenleme yapılacaktır.
Üst